전기공급 방식표에서 3상 4선식 1선당 공급전력을 3/4EI로 봐야하나요?아니면 √3/4EI로 봐야하나요?
문제9번에서는 풀이와 강의에서도 √3/4EI로 계산을 하시네요.그러나,책에 전기공급 방식표에서는 3/4EI로 기재되어 있습니다.
이전글
옥상수조 설치제외에서 건축물의 높이가 지표면으로부터 10m이하인 경우로 나옵니다. 10m가 넘는 고층건물이더라도 최상층은 자연낙차 확보가 안될듯한데… 이경우 옥상수조가 최상층도 커버가 되나요?
다음글
[박진영X신재현] 전기기능장 실기(PLC)
안녕하세요 진한님, 천은지입니다. :) 좋은 질문 해주셨습니다. ^^ 잘 보면, 문제 9번에서는 √3/4EI가 아닌... √3/4"VI"로 계산을 합니다. E와 V를 구분해주는 것이 중요한데요, V=√3E 이기 때문에 3/4EI와 √3/4VI 는 같은 식입니다. 전기기사 합격패스 > [천은지] 전기기사(필기/이론) 전력공학 Chapter 9. 배전방식및전기공급방식 | 3. 전기 공급 방식 위 이론강의로 들어가시면 해당 내용에 관한 설명이 초반부에 나옵니다. 도움이 되었길 바랍니다. 화이팅입니다!
안녕하세요 진한님, 천은지입니다. :)
좋은 질문 해주셨습니다. ^^
잘 보면, 문제 9번에서는 √3/4EI가 아닌... √3/4"VI"로 계산을 합니다.
E와 V를 구분해주는 것이 중요한데요,
V=√3E 이기 때문에
3/4EI와 √3/4VI 는 같은 식입니다.
전기기사 합격패스 > [천은지] 전기기사(필기/이론) 전력공학
Chapter 9. 배전방식및전기공급방식 | 3. 전기 공급 방식
위 이론강의로 들어가시면 해당 내용에 관한 설명이 초반부에 나옵니다.
도움이 되었길 바랍니다.
화이팅입니다!